民國97年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第6題
冷凝器太髒,高壓會:
題目
冷凝器太髒,高壓會:
- (1) 降低
- (2) 升高
- (3) 不變
- (4) 無關
官方答案
(2) 升高
解析
冷凝器的作用是把冷媒凝結時放出的熱排到外界,若盤管積塵、結垢或散熱鰭片被堵住,空氣側的熱傳效果變差,熱量排不出去,冷凝溫度與冷凝壓力就跟著上升,也就是高壓升高。高壓升高會使壓縮機壓縮比變大、排氣溫度上升、運轉電流增加,耗電量提高,嚴重時會使高壓保護開關動作而跳機。因此冷凝器必須定期清洗、保持通風順暢。選項1、3、4都不成立:髒污只會妨礙散熱,不會使高壓降低、不變或與高壓無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。