一般窗型冷氣機正常運轉中,其低壓側壓力約為:
題目
一般窗型冷氣機正常運轉中,其低壓側壓力約為:
- (1) 0 ~2
- (2) 4 ~6
- (3) 6 ~10
- (4) 10 ~12 k g / c m G
官方答案
(2) 4 ~6
解析
窗型冷氣機一般使用 R-22 冷媒,正常冷氣運轉時低壓側約為 4~6 kg/cm²G,換算約 55~85 psi;此壓力對應蒸發溫度約 0~10°C,能讓室內機正常吸熱。0~2 kg/cm²G 偏低,可能是冷媒不足或蒸發器結霜;6~10 或 10~12 kg/cm²G 已偏高,常見於散熱不良、冷媒過多或負載過大。