民國96年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第39題
窗型冷氣機可排除室內之
題目
窗型冷氣機可排除室內之
- (1) 顯熱
- (2) 潛熱
- (3) 顯熱及潛熱
- (4) 以上皆非
官方答案
(3) 顯熱及潛熱
解析
室內空氣通過蒸發器時,乾球溫度下降屬於顯熱的移除;當盤管表面溫度低於空氣露點,水蒸氣凝結成水滴排出,則屬於潛熱的移除。窗型冷氣機同時降低室內溫度與濕度,因此顯熱與潛熱都會被排除,故選3。若只說排除顯熱,會忽略蒸發器凝結水與排水現象;只說潛熱也不完整,因為兩者同時發生。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。