民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第69題
窗型冷氣機發生回流管結霜,下列何者非其原因?
題目
窗型冷氣機發生回流管結霜,下列何者非其原因?
- (1) 出回風短路循環
- (2) 冷房負荷太小
- (3) 空氣過濾網堵塞
- (4) 冷媒太少
官方答案
(4) 冷媒太少
解析
回流管結霜的共通原因是蒸發器熱負荷或風量不足,使冷媒在蒸發器內無法完全蒸發,液態冷媒被吸入回流管,造成管壁溫度低於冰點而結霜。出回風短路循環、冷房負荷太小、空氣過濾網堵塞,都會造成這種液態回流。冷媒量太少時,系統過熱度反而變大,回流管溫度偏高,結霜通常出現在毛細管出口或蒸發器前段,因此不是回流管結霜的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。