民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第77題
液管發生閃變時,通過蒸發器之冷媒量會:
題目
液管發生閃變時,通過蒸發器之冷媒量會:
- (1) 增加
- (2) 減少
- (3) 不變
- (4) 不一定而使冷凍能力降低
官方答案
(2) 減少
解析
液管中產生閃變,表示部分冷媒在膨脹閥前就已汽化,因此進入蒸發器的液態冷媒比例與質量流率減少,可吸收的潛熱隨之下降,冷凍能力降低。液管壓降過大、保溫不良、冷媒不足或冷凝溫度過高,都可能造成閃變。故通過蒸發器的冷媒量會減少,並非增加或不變。