民國100年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第78題
冷凍系統內冷媒充填太少時,將產生
題目
冷凍系統內冷媒充填太少時,將產生
- (1) 高壓壓力太低、低壓壓力太低
- (2) 高壓壓力升高,低壓壓力降低
- (3) 高壓壓力降低,低壓壓力升高
- (4) 高壓壓力升高、低壓壓力升高的現象
官方答案
(1) 高壓壓力太低、低壓壓力太低
解析
冷媒充填量不足時,系統內可循環的冷媒質量減少,吸氣過熱度變大,低壓側壓力下降;同時冷凝器內冷媒量少,冷凝壓力與高壓側壓力也跟著降低,故高、低壓均偏低,並伴隨回氣溫度升高、運轉電流下降。若高壓升高而低壓降低,通常是冷凝散熱不良或系統阻塞所致。