民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第10題

蒸發器結霜太多,會使

題目

蒸發器結霜太多,會使

  1. (1) 高壓過高,啟動電流上升
  2. (2) 高壓過高,運轉電流上升
  3. (3) 高壓降低, 運轉電流降低
  4. (4) 高壓過低,低壓過高

官方答案

(3) 高壓降低, 運轉電流降低

解析

蒸發器結霜過厚時,霜層形成額外熱阻,空氣側熱傳變差,吸熱量減少,蒸發溫度與蒸發壓力隨之下降。低壓降低使回氣比容增大、冷媒質量流量減少,壓縮機做功能量減少,運轉電流因而下降;排氣壓力(高壓)也同步降低。所以現象是高壓降低、運轉電流降低,故選3。選項1、2稱高壓過高並不符合,因為結霜是減少吸熱而非增加負載;結霜也不會造成高壓過低而低壓過高的組合,那是膨脹閥開度過大或液態冷媒回流的特徵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料