民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第32題

冷凍系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為

題目

冷凍系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為

  1. (1) 冷媒太多
  2. (2) 冷媒流量太小
  3. (3) 壓縮機過熱
  4. (4) 系統部分阻塞

官方答案

(1) 冷媒太多

解析

冷媒充填過多時,多餘液態冷媒佔據冷凝器容積,冷凝壓力升高,連帶使蒸發壓力上升,壓縮機壓縮比與質量流量增加,運轉電流因而過大,這是高低壓同時偏高、電流偏大的典型症狀。冷媒流量太小或系統部分阻塞,會造成低壓偏低、高壓可能偏低或偏高不一;壓縮機過熱多伴隨高壓偏高但低壓偏低。故選冷媒太多。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料