民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第32題
冷凍系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
題目
冷凍系統中,若高低壓力均升高,電流過大,其故障可能為
- (1) 冷媒太多
- (2) 冷媒流量太小
- (3) 壓縮機過熱
- (4) 系統部分阻塞
官方答案
(1) 冷媒太多
解析
冷媒充填過多時,多餘液態冷媒佔據冷凝器容積,冷凝壓力升高,連帶使蒸發壓力上升,壓縮機壓縮比與質量流量增加,運轉電流因而過大,這是高低壓同時偏高、電流偏大的典型症狀。冷媒流量太小或系統部分阻塞,會造成低壓偏低、高壓可能偏低或偏高不一;壓縮機過熱多伴隨高壓偏高但低壓偏低。故選冷媒太多。