民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第37題
氣溫不變時,“ 強冷"狀態運轉之窗型冷氣機比“ 弱冷"狀態運轉時之E E R 值
題目
氣溫不變時,“ 強冷"狀態運轉之窗型冷氣機比“ 弱冷"狀態運轉時之E E R 值
- (1) 高
- (2) 低
- (3) 相同
- (4) 因機種而異
官方答案
(1) 高
解析
EER 等於冷卻能力(kcal/h 或 W)除以消耗電功率,為單位耗電所能產生的冷房效果。氣溫不變時,強冷段風扇轉速高、風量足,蒸發器與冷凝器的熱交換都在較佳溫差下進行,壓縮機接近設計工況連續運轉,EER 較高;弱冷段風量小,蒸發溫度偏低、盤管結霜風險增加,單位耗電的冷卻量較少,EER 較低。故強冷時 EER 較高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。