民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第41題

空調用往復式壓縮機之壓縮比通常約為:

題目

空調用往復式壓縮機之壓縮比通常約為:

  1. (1) 2 :1
  2. (2) 4 :1
  3. (3) 6 :1
  4. (4) 8 :1 較佳

官方答案

(2) 4 :1

解析

往復式壓縮機的壓縮比=排氣絕對壓力÷吸氣絕對壓力。空調工況的蒸發溫度較高(約 5~10℃)、冷凝溫度約 40~50℃,換算成絕對壓力的比值大致落在 3~5,因此以 4:1 較佳。壓縮比過高(例如 8:1)會使排氣溫度過高、潤滑油劣化、容積效率與冷凍能力下降;低溫冷凍系統因蒸發壓力低,壓縮比才會偏大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料