民國100年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第69題

電磁開關的過載保護通常為

題目

電磁開關的過載保護通常為

  1. (1) 電子復歸式
  2. (2) 手動復歸式
  3. (3) 壓力復歸式
  4. (4) 溫升復歸式

官方答案

(2) 手動復歸式

解析

電磁開關(電磁接觸器)負責啟閉主電路,過載保護通常由外加的熱動過載電驛擔任;當電流過大時,電驛內雙金屬片受熱彎曲而跳脫,切斷控制電路。此類過載電驛多採手動復歸,故障排除後須人工按下復歸桿或復歸鈕,可避免馬達在故障尚未排除時自動再啟動。電子式、壓力式或溫升復歸式並非一般電磁開關過載保護的標準復歸方式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。