民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第2題
水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為
題目
水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為
- (1) 冷凝器結垢
- (2) 冷卻水量過大
- (3) 冷媒太少
- (4) 負載太小
官方答案
(1) 冷凝器結垢
解析
水冷式冷凝器結垢會使熱傳效果變差,冷凝溫度與冷凝壓力上升,壓縮機壓比增大、需做更多功,運轉電流因而變大。冷卻水量過大反而降低冷凝溫度使電流下降;冷媒太少會使吸入壓力與冷媒流量降低,電流減少;負載太小同樣使電流減少。故選 1。