民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第64題

冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是

題目

冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是

  1. (1) 蒸發器結霜
  2. (2) 冷媒量太少
  3. (3) 高壓側有不凝結氧體
  4. (4) 冷媒洩漏

官方答案

(3) 高壓側有不凝結氧體

解析

高壓異常升高的常見原因,包括冷凝器散熱不良(髒污、風量不足、冷卻水溫過高)及高壓側混入不凝結氣體(空氣、氮氣)。不凝結氣體不會在冷凝器中凝結,會佔據冷凝面積使分壓上升,排氣壓力與排氣溫度明顯偏高。蒸發器結霜會使蒸發壓力(低壓)下降;冷媒量太少或洩漏則高低壓都偏低、過熱度變大。故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料