民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第75題
窗型冷氣機不冷,壓縮機電流太大之原因為
題目
窗型冷氣機不冷,壓縮機電流太大之原因為
- (1) 冷媒不足
- (2) 毛細管堵塞
- (3) 壓縮機不良
- (4) 冷凝器散熱不良
官方答案
(4) 冷凝器散熱不良
解析
冷凝器散熱不良時,冷凝溫度與冷凝壓力會上升,壓縮機必須克服更高的壓差,壓縮功與運轉電流因此增大;同時冷媒液化不足,蒸發器吸熱能力下降,造成冷氣不冷。冷媒不足通常使吸氣壓力與電流偏低;毛細管堵塞會使冷媒流量減少,電流一般不會明顯偏大。壓縮機不良雖可能使電流異常,但散熱不良是最典型且直接的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。