民國99年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第8題

分離式冷氣機蒸發壓力太高可能原因為

題目

分離式冷氣機蒸發壓力太高可能原因為

  1. (1) 液管過細
  2. (2) 冷媒不足
  3. (3) 安裝距離過長
  4. (4) 冷凝器太髒

官方答案

(4) 冷凝器太髒

解析

分離式冷氣多採毛細管或膨脹閥節流,冷凝器太髒會使散熱不良、冷凝壓力升高,節流元件前後壓差變大,流入蒸發器的冷媒量增加,蒸發壓力因而偏高,同時冷凝溫度高、冷房能力下降,故選4。液管過細或安裝距離過長,會使液管壓降過大、供液不足,蒸發壓力反而偏低。冷媒不足時低壓同樣偏低且過熱度大。檢修時應先清洗冷凝器鰭片、檢查風扇運轉與周圍通風,再判斷是否為冷媒量問題。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料