民國98年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第42題

窗型冷氣機發生回流管結霜,下列何者非其原因?

題目

窗型冷氣機發生回流管結霜,下列何者非其原因?

  1. (1) 出回風短路循環
  2. (2) 冷房負荷太小
  3. (3) 空氣過濾網堵塞
  4. (4) 冷媒太少

官方答案

(4) 冷媒太少

解析

回流管結霜的共通原因是蒸發器熱負荷或風量不足,使冷媒在蒸發器內無法完全蒸發,液態冷媒被吸入回流管,造成管壁溫度低於冰點而結霜。出回風短路循環、冷房負荷太小、空氣過濾網堵塞,都會造成這種液態回流。冷媒量太少時,系統過熱度反而變大,回流管溫度偏高,結霜通常出現在毛細管出口或蒸發器前段,因此不是回流管結霜的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料