民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第19題

窗型冷氣機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?

題目

窗型冷氣機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?

  1. (1) 冷媒太少
  2. (2) 毛細管堵塞
  3. (3) 壓縮機閥片不良
  4. (4) 散熱不良

官方答案

(4) 散熱不良

解析

運轉電流偏低代表冷媒循環量不足或壓縮機作功減少。冷媒太少會使吸入壓力與質量流量下降,電流降低;毛細管堵塞使供液量減少,同樣使電流下降;壓縮機閥片不良導致排氣量不足、壓縮效率變差,電流也會偏低。反之,散熱不良會使冷凝壓力與冷凝溫度上升,壓縮比增大,壓縮機負荷加重,運轉電流會升高而非降低,故散熱不良不是電流太低的原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料