民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
題目
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
- (1) 液管路堵塞
- (2) 電壓過低
- (3) 冷媒過量
- (4) 散熱不良
官方答案
(2) 電壓過低
解析
感應馬達的啟動轉矩與電壓平方成正比,電壓過低時轉矩不足、轉子加速慢,轉差大使轉子電流維持在高值,啟動時間拉長,因而出現啟動電流偏大甚至過電流跳脫。液管路堵塞屬系統側問題,會造成低壓偏低、冷媒流量不足,並不會使啟動電流變大;冷媒過量主要使高壓與運轉電流升高;散熱不良使冷凝壓力上升、運轉電流增加,但三者都屬運轉電流範疇,與「啟動瞬間」電流大的直接關聯性不如電壓不足明確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。