民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第53題

冷媒系統有水分時,不會造成

題目

冷媒系統有水分時,不會造成

  1. (1) 毛細管堵塞
  2. (2) 壓縮機馬達燒毀
  3. (3) 壓縮機閥片鍍銅
  4. (4) 高壓過高

官方答案

(4) 高壓過高

解析

系統內的水分會在天冷時於毛細管結冰,造成冰堵;水分與冷凍油、冷媒作用生成酸性物質,侵蝕馬達絕緣漆而導致壓縮機馬達燒毀;酸性環境亦使銅離子游離,鍍著於壓縮機閥片,形成鍍銅現象。冷凝壓力過高主要肇因於冷凝器散熱不良(髒污、風量不足)或系統混入不凝結氣體(空氣),與水分無直接因果,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。