民國98年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第79題
以高阻計測絕緣時,指針偏移越大表示絕緣
題目
以高阻計測絕緣時,指針偏移越大表示絕緣
- (1) 越差
- (2) 越好
- (3) 不定
- (4) 無法得知
官方答案
(1) 越差
解析
高阻計(兆歐表)用以量測絕緣電阻,其刻度為反向標示,指針偏轉越大代表被測電阻越低,也就是絕緣劣化、越差。量測時應先斷電並放電,低壓設備一般要求絕緣電阻在 1 MΩ 以上,數值越低越危險。指針偏轉小才表示絕緣良好;「不定」或「無法得知」並非指針偏轉大小的判讀原則,故選越差。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。