民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第61題
高壓過高,低壓過高,且電流亦過大,表示
題目
高壓過高,低壓過高,且電流亦過大,表示
- (1) 冷媒過多
- (2) 冷媒太少
- (3) 膨脹閥阻塞
- (4) 蒸發器散 熱不良
官方答案
(1) 冷媒過多
解析
高壓過高、低壓過高且運轉電流過大,表示系統內冷媒量超過正常充填量;過多液態冷媒佔據冷凝器容積,使冷凝壓力上升,壓縮機負荷與電流也增加。冷媒太少會使低壓偏低、電流偏小;膨脹閥阻塞會使低壓降低、流量減少,皆與高低壓同時偏高不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。