民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第68題
低壓壓力過低,冷凝器不熱,電流減少,其故障為:
題目
低壓壓力過低,冷凝器不熱,電流減少,其故障為:
- (1) 冷媒過多
- (2) 管路阻塞
- (3) 冷凝器散熱不良
- (4) 壓縮不良
官方答案
(2) 管路阻塞
解析
低壓過低、冷凝器不熱、運轉電流減少,代表冷媒循環量明顯不足,系統流路某處受阻(如毛細管、乾燥過濾器或配管堵塞),冷媒送不到蒸發器與冷凝器,冷凝器因而「不熱」,壓縮機做功減少使電流下降。冷媒過多會使低壓偏高、冷凝器燙、電流上升;冷凝器散熱不良則高壓升高、電流增大,都與題述相反。壓縮不良雖也可能低壓偏低、電流下降,但通常高壓同步偏低且冷凝器仍有溫升,不如管路阻塞典型。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。