民國97年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第74題

分離式冷氣機在現場配管完成後

題目

分離式冷氣機在現場配管完成後

  1. (1) 吐出管應保溫
  2. (2) 吸入管應保溫
  3. (3) 吸入、吐出管均應保溫
  4. (4) 所配之管路均應保溫

官方答案

(2) 吸入管應保溫

解析

分離式冷氣機的吸入管(低壓回氣管)內流的是低溫低壓過熱蒸氣,溫度通常低於周圍空氣,若未包覆保溫材,管內冷媒會吸收外界熱量,造成過熱度過大、回氣溫度與排氣溫度升高、冷凍能力下降,管表面也會結露滴水,因此吸入管必須保溫。吐出管內為高溫高壓氣體,溫度高於環境,通常不需保溫(僅就防燙與安全另作處理),故不必「所配管路均應保溫」。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料