民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第10題
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時:
題目
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時:
- (1) 電流正常
- (2) 轉速升高
- (3) 啟動困難
- (4) 電壓升高
官方答案
(3) 啟動困難
解析
配線過細過長會增加線路電阻,啟動電流大時產生明顯電壓降(V_drop = I×R),導致壓縮機端子電壓不足,轉矩下降而啟動困難。電流不會正常(會偏高或保護跳脫),轉速不會升高,電壓更不會升高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。