民國101年 第4梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第76題

窗型冷氣機在輕負載時,卸載之方式一般為

題目

窗型冷氣機在輕負載時,卸載之方式一般為

  1. (1) 限制冷媒流量
  2. (2) 頂開排氣閥
  3. (3) 啟開( O N - O F F ) 方式
  4. (4) 熱氣旁通

官方答案

(3) 啟開( O N - O F F ) 方式

解析

窗型冷氣機多採定頻往復式或迴轉式壓縮機,能力無法連續調節,當室內負載低於額定能力、室溫達到設定值時,便以啟開(ON-OFF)方式讓壓縮機停止運轉,室溫回升後再啟動,這是最簡單且常見的卸載控制。限制冷媒流量、頂開排氣閥(熱氣旁通)與熱氣旁通管等方法,屬於大型或可變能力系統的容量調節手段,需額外電磁閥與控制迴路,一般窗型機並不採用。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。