民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第17題
窗型冷氣機如過濾網堵塞時,則其運轉電流較正常者為
題目
窗型冷氣機如過濾網堵塞時,則其運轉電流較正常者為
- (1) 高
- (2) 低
- (3) 一樣
- (4) 不一定
官方答案
(2) 低
解析
窗型冷氣機運轉時,若空氣過濾網堵塞,將導致通過蒸發器之空氣量大幅減少。蒸發器熱交換量下降,使得蒸發器表面溫度降低,吸氣壓力隨之下降,壓縮機之吸入密度亦降低。結果壓縮機所壓縮的冷媒質量減少,整體運轉電流較過濾網暢通時為低,故正確為選項2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。