民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第28題
分離式冷氣機蒸發壓力太高可能原因為
題目
分離式冷氣機蒸發壓力太高可能原因為
- (1) 液管過細
- (2) 冷媒不足
- (3) 安裝距離過長
- (4) 冷凝器太髒
官方答案
(4) 冷凝器太髒
解析
分離式冷氣多採毛細管或膨脹閥節流,冷凝器太髒會使散熱不良、冷凝壓力升高,節流元件前後壓差變大,流入蒸發器的冷媒量增加,蒸發壓力因而偏高,同時冷凝溫度高、冷房能力下降,故選4。液管過細或安裝距離過長,會使液管壓降過大、供液不足,蒸發壓力反而偏低。冷媒不足時低壓同樣偏低且過熱度大。檢修時應先清洗冷凝器鰭片、檢查風扇運轉與周圍通風,再判斷是否為冷媒量問題。