民國102年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第31題
冷媒系統中水份不會造成
題目
冷媒系統中水份不會造成
- (1) 低溫處結冰
- (2) 鍍銅現象
- (3) 形成酸類
- (4) 高壓過高
官方答案
(4) 高壓過高
解析
系統中的水分主要危害有四:流經毛細管或膨脹閥等低溫節流處時結冰堵塞(冰塞);與冷媒及冷凍油反應生成鹽酸、氫氟酸等酸類,腐蝕金屬並劣化絕緣;在壓縮機高溫下與銅管反應造成鍍銅現象,使軸承與閥片受損;並使冷凍油乳化、產生污泥。水分並不會直接使系統高壓異常升高,排氣壓力偏高通常來自冷凝器散熱不良、冷媒過多、不凝結氣體(空氣)混入或負荷過大。因此「高壓過高」並非水分造成的現象。