民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第48題
窗型冷氣機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?
題目
窗型冷氣機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?
- (1) 散熱不良
- (2) 冷媒太少
- (3) 壓縮機閥片不良
- (4) 毛細管堵塞
官方答案
(1) 散熱不良
解析
運轉電流偏低表示壓縮機負載輕或冷媒循環量不足。散熱不良(冷凝器髒污、散熱風扇轉速不足)會使冷凝溫度與壓力升高,壓縮機壓縮功增加,運轉電流反而上升,因此不是電流太低的原因。冷媒量太少使吸入冷媒減少、壓縮功下降;壓縮機閥片不良使壓縮效率降低;毛細管堵塞使冷媒流量減少,三者都會讓運轉電流偏低。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。