民國102年 第2梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第53題

水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為

題目

水冷式冷氣機壓縮機電流太大,其可能原因為

  1. (1) 冷凝器結垢
  2. (2) 冷卻水量過大
  3. (3) 負載太小
  4. (4) 冷媒太少

官方答案

(1) 冷凝器結垢

解析

水冷式冷氣機冷凝器結垢後,管壁熱阻增加、熱傳效果變差,冷凝溫度與冷凝壓力隨之升高,壓縮機必須提高壓縮比才能排熱,因此運轉電流變大,嚴重時可能跳脫過載保護。反之,冷卻水量過大或負載太小會使冷凝壓力與負載降低,電流下降;冷媒太少則使吸入冷媒量與壓縮功減少,電流同樣偏低,皆不會造成電流過大。