民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第22題
設備額定電流為15 A ,夾式電流錶的電流檔應放置在
題目
設備額定電流為15 A ,夾式電流錶的電流檔應放置在
- (1) 6
- (2) 150
- (3) 15
- (4) 60 A
官方答案
(4) 60 A
解析
夾式電流錶選擇量程原則為「最接近且大於被測電流之標準量程」。設備額定電流 15 A,標準量程通常有 6、15、60、150、600 A 等檔位。15 A 檔位無法測量等於滿刻度的電流(會超載),下一檔 60 A 可安全量測 15 A,且分解能較佳,故應放置在 60 A 檔。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。