民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第45題

回流管之低壓冷媒應該是:

題目

回流管之低壓冷媒應該是:

  1. (1) 過冷氣態
  2. (2) 過熱氣態
  3. (3) 過熱液態
  4. (4) 飽和氣態

官方答案

(2) 過熱氣態

解析

回流管即吸氣管,其低壓冷媒必須是過熱氣態,也就是蒸發器出口的冷媒已完全蒸發,並再吸收少量熱量成為過熱蒸氣,確保回到壓縮機的只有氣體,避免液態冷媒被吸入造成液壓縮,損壞閥片與連桿。液態冷媒不可能穩定存在於低壓吸氣管中;「過冷」是液態冷媒在冷凝器出口再降溫的狀態,屬高壓側;飽和氣態若在管內再吸熱也會變成過熱,故設計上要求有適當過熱度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料