民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第47題
冷媒循環系統中含有不凝結氣體時:
題目
冷媒循環系統中含有不凝結氣體時:
- (1) 低壓偏低
- (2) 回流管結霜
- (3) 效果增強
- (4) 高壓偏高
官方答案
(4) 高壓偏高
解析
系統中混入空氣、氮氣等不凝結氣體時,它們不會在冷凝器中凝結成液,卻佔據冷凝器部分容積並附著在管壁形成氣膜,妨礙冷媒蒸氣與冷卻水(空氣)的熱交換,使冷凝能力下降。為把相同的熱量排出,壓縮機必須提高冷凝溫度與冷凝壓力,因此高壓(排氣壓力)偏高,耗電增加、冷凍效果變差。低壓側通常不會因此偏低;回流管結霜多與冷媒不足、膨脹閥開度或風量有關;效果只會減弱不會增強。