民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第61題
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
題目
壓縮機啟動時,啟動電流很大,可能原因為
- (1) 冷媒過量
- (2) 電壓過低
- (3) 散熱不良
- (4) 液管路堵塞
官方答案
(2) 電壓過低
解析
感應馬達的啟動轉矩與外加電壓的平方成正比。電壓過低時轉矩明顯不足,轉子加速緩慢、滑差變大,轉子與定子電流隨之上升,且啟動過程拉長,使大電流維持較久,故啟動電流看起來特別大。冷媒過量主要使高壓與運轉電流升高;散熱不良影響冷凝壓力與運轉效率;液管路堵塞會造成流量不足,三者皆非啟動瞬間電流偏大的直接原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。