民國102年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第66題
分離式冷氣機之冷媒吸入管保溫主要目的為防止
題目
分離式冷氣機之冷媒吸入管保溫主要目的為防止
- (1) 震動噪音
- (2) 冷媒過熱
- (3) 冷媒過冷
- (4) 碰傷
官方答案
(2) 冷媒過熱
解析
分離式冷氣的低壓吸入管輸送低溫低壓蒸氣,管內溫度通常低於周圍空氣。若不加保溫,外界熱量會傳入管內,使回氣過熱度增加、吸入比容變大、壓縮機排氣溫度升高、效率下降,管壁也容易結露滴水。因此保溫的主要目的在防止冷媒吸收外界熱而過熱。防止震動噪音與碰傷屬於固定支撐及保護措施;冷媒過冷則與高壓液管有關。