民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
壓縮機入口冷媒過熱度太高則造成
題目
壓縮機入口冷媒過熱度太高則造成
- (1) 冷卻器過熱
- (2) 液管過熱
- (3) 密閉壓縮機馬達過熱
- (4) 冷凝器過熱
官方答案
(3) 密閉壓縮機馬達過熱
解析
壓縮機入口過熱度太高,表示吸入蒸氣溫度偏高。密閉式壓縮機的馬達通常靠低溫吸入冷媒氣體冷卻,吸氣溫度過高會使馬達散熱變差、線圈溫度上升,同時排氣溫度也會升高,因此造成密閉壓縮機馬達過熱。液管過熱與冷凝器過熱並非此現象的直接結果;冷卻器過熱也不是標準用語。