民國104年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第59題

冷凍系統內冷媒充填太少時,將產生

題目

冷凍系統內冷媒充填太少時,將產生

  1. (1) 高壓壓力升高、低壓壓力升高
  2. (2) 高壓壓力升高,低壓壓力降低
  3. (3) 高壓壓力太低、低壓壓力太低
  4. (4) 高壓壓力降低,低壓壓力升高的現象

官方答案

(3) 高壓壓力太低、低壓壓力太低

解析

冷媒充填量不足時,蒸發器內可供蒸發的液態冷媒變少,吸熱量不足,蒸發壓力(低壓)因而下降;同時回到壓縮機的冷媒量與密度減少,壓縮機排氣量與冷凝器熱負荷都降低,冷凝壓力(高壓)也跟著下降,因此高低壓同時偏低。實務上可看到低壓表偏低、回氣過熱度過大、液窗出現氣泡。選項1、2、4都與此現象相反,充填過多才會使高低壓同時升高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料