民國106年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第31題
更換壓縮機時,下列何者不需要考慮?
題目
更換壓縮機時,下列何者不需要考慮?
- (1) 焊接時需斷熱
- (2) 庫內風扇是否正常
- (3) 過載保護器是否匹配
- (4) R . S . C 是否正確
官方答案
(2) 庫內風扇是否正常
解析
更換壓縮機屬於系統核心作業,必須注意:焊接前後以濕布或隔熱材料保護機體與周邊零件,避免高溫燒損;過載保護器的規格與設定須與新壓縮機匹配,否則失去保護作用;接線端子 R(運轉)、S(起動)、C(共通)必須正確,否則馬達無法正常起動。庫內風扇屬於蒸發器送風系統,與更換壓縮機本身的配管、電氣接線與保護設定沒有直接關聯,故非必要考慮項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。