冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則
題目
冷凍循環系統中含有不凝結氣體時,則
- (1) 回流管結霜
- (2) 高壓偏高
- (3) 效果增強
- (4) 低壓偏低
官方答案
(2) 高壓偏高
解析
系統中若混入空氣、氮氣等不凝結氣體,它們在冷凝器中不會凝結成液體,會佔據冷凝器部分容積,並在管壁形成氣膜增加熱阻,使冷凝熱無法順利排出,冷凝壓力與冷凝溫度因而升高,出現高壓偏高、排氣溫度上升、耗電增加、冷凍能力下降等現象。處理方式是回收冷媒、抽真空後重新充填。回流管結霜多與冷媒量過多或膨脹閥開度有關;低壓偏低常見於冷媒不足或管路堵塞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。