民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
窗型空調機之啟動或運轉,電容器短路會造成
題目
窗型空調機之啟動或運轉,電容器短路會造成
- (1) 電流不變
- (2) 轉速變快
- (3) 電流過大
- (4) 電流過小
官方答案
(3) 電流過大
解析
窗型空調壓縮機多採電容運轉式單相馬達,運轉或啟動電容若發生短路,會喪失相位分割功能,且短路等於電路中多出一條極低阻抗通路,使工作電流大幅上升,造成電流過大而可能燒毀線圈或跳脫過載保護器。選項1電流不變顯然錯誤;選項2轉速變快並非短路現象,短路反而使馬達難以正常運轉;選項4電流過小與短路特性完全相反。因此正確為3電流過大。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。