民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第52題

電冰箱在正常運轉時,壓縮機之吸入溫度較蒸發溫度

題目

電冰箱在正常運轉時,壓縮機之吸入溫度較蒸發溫度

  1. (1) 低
  2. (2) 相同
  3. (3) 高
  4. (4) 不一定

官方答案

(3) 高

解析

正常運轉時,蒸發器出口的冷媒會再吸收少量熱量形成過熱,才進入壓縮機,所以吸入溫度高於蒸發溫度(通常有數度過熱度)。若吸入溫度等於或低於蒸發溫度,代表可能液態冷媒回流,會造成壓縮機液壓縮。過熱度是保護壓縮機的重要參數,故選高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料