民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第53題
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下 列何者是最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下 列何者是最有可能之原因?
- (1) 蒸發器熱交換不良
- (2) 毛細管部分堵塞
- (3) 壓縮機不良
- (4) 冷媒過 多
官方答案
(3) 壓縮機不良
解析
高壓偏低、低壓偏高,表示壓縮機建立壓差的能力不足;出回風溫差小、電流偏低,也符合壓縮機效率下降或閥片洩漏。冷媒過多通常高、低壓都偏高且電流偏大;毛細管堵塞會使低壓偏低;蒸發器熱交換不良則能力下降但壓差通常不會同時呈現這種組合。故選壓縮機不良。