窗型空調機發生回流管結霜,下列何者非其原因?

題目

窗型空調機發生回流管結霜,下列何者非其原因?

  1. (1) 冷媒太少
  2. (2) 出回風短路循環
  3. (3) 冷房負荷太小
  4. (4) 空氣過濾網堵塞

官方答案

(1) 冷媒太少

解析

回流管即吸氣管,會結霜表示蒸發器出口冷媒溫度過低、過熱度不足,通常是通過蒸發器的風量不足或熱負荷偏低所致。空氣過濾網堵塞使風量減少,出回風短路使回風溫度偏低,冷房負荷太小使蒸發壓力下降,三者都會讓蒸發溫度降到0℃以下而結霜。冷媒量太少時過熱度反而變大、吸氣管溫度偏高,不會在回流管結霜,結霜會出現在毛細管或蒸發器入口,故選項1非其原因。