民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第77題
窗型空調機毛細管在蒸發器入口結霜,則冷媒量
題目
窗型空調機毛細管在蒸發器入口結霜,則冷媒量
- (1) 過少
- (2) 不一定
- (3) 適量
- (4) 過多
官方答案
(1) 過少
解析
毛細管在蒸發器入口處結霜,代表冷媒在節流後溫度已降到0℃以下,且蒸發器內冷媒量偏少、過熱度偏大,使低壓側溫度更低而結霜,因此研判冷媒量過少。若冷媒量過多,蒸發器內液態冷媒充足、過熱度小,結霜位置通常會延伸到回流管(吸氣管),而不是集中在毛細管出口。故本題答案為過少,其餘選項與現象不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。