民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第17題

在安裝期間,系統內的空氣未能排出而導致累積水氣,下列何者錯誤?

題目

在安裝期間,系統內的空氣未能排出而導致累積水氣,下列何者錯誤?

  1. (1) 壓縮機故障
  2. (2) 冷媒洩露
  3. (3) 冷凍油劣化
  4. (4) 造成毛細管堵塞

官方答案

(2) 冷媒洩露

解析

系統安裝時若空氣未排出,殘留水氣會與冷凍油、冷媒作用,生成酸性物、油泥及腐蝕產物,造成冷凍油劣化、毛細管堵塞,並可能使壓縮機絕緣劣化或閥片損壞。冷媒洩漏通常是接頭鬆動、管壁腐蝕或密封不良所造成,並非系統內累積水氣的直接結果,因此「冷媒洩露」是錯誤敘述。其餘三項都是水氣與空氣殘留可能引發的故障。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料