民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第18題
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者 是最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者 是最有可能之原因?
- (1) 毛細管部分堵塞
- (2) 蒸發器熱交換不良
- (3) 壓縮機不良
- (4) 冷媒過多
官方答案
(3) 壓縮機不良
解析
定頻分離式冷氣高壓偏低、低壓偏高,表示壓縮機無法建立足夠的壓差;出回風溫差過小、運轉電流偏低,代表冷媒循環量與壓縮功不足。這最符合壓縮機閥片破損、內部洩漏或壓縮效率不良。毛細管部分堵塞通常會使高壓偏高、低壓偏低;冷媒過多則高、低壓及電流多半偏高。因此選壓縮機不良。