民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第65題

單相馬達使用啟動繼電器之功能為

題目

單相馬達使用啟動繼電器之功能為

  1. (1) 防止馬達過熱
  2. (2) 保護馬達過載
  3. (3) 切斷啟動線圈
  4. (4) 保護啟動線圈

官方答案

(3) 切斷啟動線圈

解析

單相馬達的啟動繼電器通常串接在主線圈電路,啟動瞬間電流大,繼電器吸合使啟動線圈通電,產生啟動轉矩;當轉速上升、主線圈電流下降後,繼電器釋放,切斷啟動線圈,避免啟動線圈長時間通電而燒毀。防止馬達過熱或過載保護,主要由溫度開關或過載保護器負責,並非啟動繼電器的主要功能。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料