民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第66題

窗型空調機實測之EER 值會隨著運轉電流增加而

題目

窗型空調機實測之EER 值會隨著運轉電流增加而

  1. (1) 升高
  2. (2) 因廠牌而異
  3. (3) 不變
  4. (4) 降低

官方答案

(4) 降低

解析

EER 的定義是冷房能力(Btu/h)除以消耗電功率(W)。當運轉電流增加時,輸入功率通常跟著上升;若冷房能力沒有同步增加,分母變大,EER 就會降低。因此電流增加不會使 EER 升高或維持不變,也不是單純因廠牌而異;實測時還要注意電壓、風量與冷凝器散熱條件。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料