民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
冷媒充灌過多,在運轉時會產生
題目
冷媒充灌過多,在運轉時會產生
- (1) 高壓過高
- (2) 低壓過低
- (3) 高壓過低
- (4) 低壓過低,高壓過高之現象
官方答案
(1) 高壓過高
解析
冷媒充灌量過多時,系統內液態冷媒佔去冷凝器部分傳熱容積,冷凝器有效散熱面積減少,冷凝溫度與冷凝壓力因而升高,運轉時就呈現高壓過高的現象;同時液體可能回堵至毛細管或膨脹閥,使低壓不一定偏低,甚至略高或正常。因此判斷充灌過量最直接的徵狀就是高壓偏高、壓縮機電流上升、排氣溫度與冷凝器出風溫度偏高。若低壓明顯偏低、且高壓偏低,通常反而是冷媒不足或系統阻塞,而非充灌過多。故本題選高壓過高。