民國112年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第27題
R-134a 商用冷藏庫溫度無法到達設定溫度(2°C),環境溫度28°C,壓縮機運轉中冷媒系統高壓壓力 100psig,低壓壓力0psig 下,請問可能原因為
題目
R-134a 商用冷藏庫溫度無法到達設定溫度(2°C),環境溫度28°C,壓縮機運轉中冷媒系統高壓壓力 100psig,低壓壓力0psig 下,請問可能原因為
- (1) 冷媒正常
- (2) 冷媒太少
- (3) 冷媒太多
- (4) 系統有不凝結氣體
官方答案
(2) 冷媒太少
解析
R-134a 在 0 psig(約0.101 MPa 絕對壓力)下的飽和溫度約為-26℃,遠低於庫溫2℃所需之蒸發溫度(一般約-5~-7℃,對應約15~20 psig),表示蒸發器供液嚴重不足。再看高壓側:100 psig 約0.79 MPa 絕對壓力,對應飽和溫度約32℃,與28℃環境溫度只差約4K,低於正常的10~15K冷凝溫差(正常高壓應約130~150 psig),也顯示系統冷媒量偏少。若冷媒過多,高、低壓都會偏高;若有不凝結氣體,高壓會異常偏高且高壓表指針跳動。故為冷媒太少。